Талгат построил новый загородный дом и приступил к монтажу электропроводки алюминиевым проводом. Талгат подключает прибор, на котором он увидел следующую этикетку:
Талгат изучал английский язык и знает, что V означает вольты, W —— ватты, а k —— приставку «кило».
Какую мощность имеет электроприбор? Ответ выразите в ваттах, округлите до целых.
Талгат знает, что нужно поставить защитный автомат —— выключатель, срабатывающий, если сила тока в цепи превышает определённое значение. Автомат должен быть рассчитан на токи большие, чем нужны электроприборам.
Напомним, что для простых электроприборов законы постоянного тока можно применять и для бытовой электросети с напряжением 220 В.
На какой минимальный ток должен быть рассчитан автоматический выключатель, к которому подключен только данный электроприбор?
Выбрать : 6/ 10/ 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50 63А
Электроприбор подключается к защитному автомату алюминиевым проводом. Определите минимальное сечение провода, при котором тот не перегреется, если к нему подключить только указанный выше прибор. Считайте, что прибор находится недалеко от автомата защиты. Ответ выразите в квадратных миллиметрах, округлите до десятых.
Максимально допустимый ток, протекающий через 1 мм2 сечения и не приводящий к перегреву проводов: для меди —— 10 А; для алюминия —— 8 А.
Считайте, что допустимый ток через провод прямо пропорционален площади его поперечного сечения.
Талгат решил перенести прибор в пристройку, расположенную на расстоянии 50 м от автомата защиты. Для этого ему пришлось делать «удлинитель». Определите минимальное сечение алюминиевых проводов для удлинителя, при котором потери в проводах не превысят 1% от номинальной (указанной на этикетке) мощности прибора. Напряжение на приборе при этом должно быть близко к номинальному. Ответ выразите в квадратных миллиметрах, округлите до десятых.
Удельное сопротивление меди —— 1.7⋅10−8 Ом⋅⋅м; алюминия ——2.8⋅10−8 Ом⋅⋅м.
1 Ответ
1. Мощность электроприбора — 1500 Вт
2. Минимальный ток, на который — 10 А
3. Мин-ое сечение провода — 1,3 кв. мм
4. Мин.-ое сечение алюминиевых проводов — 0,8 мм²