Электрическая линия для розеток на кухне оснащена автоматическим выключателем, который размыкает линию, если сила тока в ней превышает 25 А. Напряжение электрической сети равно 220 В. В таблице представлены электрические приборы, находящиеся на кухне, и потребляемая ими мощность.
Электрические приборы Потребляемая мощность, Вт
Духовка электрическая 2300
Посудомоечная машина 1800
Кофеварка 1500
Микроволновая печь 1800
Тостер-печь 1100
Кондиционер 1000
Холодильник 180
Электрический чайник 1800
Блендер 300
На кухне одновременно работают посудомоечная машина, холодильник и кондиционер.
Можно ли при этом дополнительно включить электрический чайник?
1 Ответ
Решение:
Максимальная мощность, на которую рассчитана проводка, P = IU = 25 A · 220 B = 5500 Вт.
Суммарная мощность всех включённых в сеть электроприборов не должна превышать 5,5 кВт.
Электрический чайник включить можно, так как суммарная мощность посудомоечной машины, кондиционера, холодильника и электрического чайника составляет 4780 Вт (не превышает максимально допустимую).
Ответ: да, чайник включить можно.